Программы серии «Лидер»

Лидер-Энергопроект => Жалобная книга => Тема начата: Ольга от 23 Июнь 2017, 13:20:40

Название: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 23 Июнь 2017, 13:20:40
Скажите, как в программе считать ограждающие конструкции реконструируемых зданий. В СП формула для расчета 5.4. А в программе то как сделать?
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 23 Июнь 2017, 13:25:57
Подумала и вспомнила, что вроде где то была галочка принять минимально допустимое. Я правильно мыслю?
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Сергей Зуев от 23 Июнь 2017, 14:22:34
Подумала и вспомнила, что вроде где то была галочка принять минимально допустимое. Я правильно мыслю?
Да, это в Ограждающие конструкции. Но доказывать правомерность применения надо самостоятельно. Это надо сделать в Структура ПЗ.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 30 Июнь 2017, 11:57:29
Подумала и вспомнила, что вроде где то была галочка принять минимально допустимое. Я правильно мыслю?
Да, это в Ограждающие конструкции. Но доказывать правомерность применения надо самостоятельно. Это надо сделать в Структура ПЗ.
Я не поняла! Что надо доказывать в структуре ПЗ?
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Сергей Зуев от 30 Июнь 2017, 13:27:10
Подумала и вспомнила, что вроде где то была галочка принять минимально допустимое. Я правильно мыслю?
Да, это в Ограждающие конструкции. Но доказывать правомерность применения надо самостоятельно. Это надо сделать в Структура ПЗ.
Я не поняла! Что надо доказывать в структуре ПЗ?
В структуре ПЗ находятся тексты, предваряющие расчетные таблицы. Вот там и надо написать пару строк, что здание реконструируемое, нормы не распространяются, поэтому приняты минимальные и т.п. Чтобы вопросов не было.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 03 Июль 2017, 12:11:37
Спасибо! Так наверное и сделаю!
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 04 Июль 2017, 09:12:04
Кнопка новый проект не активна. Почему?
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Сергей Зуев от 04 Июль 2017, 12:08:07
Кнопка новый проект не активна. Почему?
Не знаю, почему у вас так. На эту кнопку вообще нет и никогда не было запретов.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 11 Июль 2017, 13:34:57
Подскажите как быть. У меня реконструкция производственного здания, но по конструктиву и этажности оно состоит как бы из 3 блоков. Все бы ничего, но вкладке объемно-планировочные данные при указания этажности не знаю как быть. Два блока один этаж с разной высотой, а один блок 3 этажа. Похоже мне надо делить его на 3 части? Объем отапливаемый не пойму как тогда рассчитается программой?
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Сергей Зуев от 11 Июль 2017, 14:36:18
Подскажите как быть. У меня реконструкция производственного здания, но по конструктиву и этажности оно состоит как бы из 3 блоков. Все бы ничего, но вкладке объемно-планировочные данные при указания этажности не знаю как быть. Два блока один этаж с разной высотой, а один блок 3 этажа. Похоже мне надо делить его на 3 части? Объем отапливаемый не пойму как тогда рассчитается программой?
Надо каждый блок записывать как "здание", соответственно называя.

Отапливаемый объем рассчитывается как сумма общественных (производственных) и жилых помещений. Это для случаев небольшого процента одних в других.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 07 Август 2017, 12:24:32
Посмотрите почту, я вам скрин отправила, опять на температурных полях выдает ошибку
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Сергей Зуев от 07 Август 2017, 14:11:29
Посмотрите почту, я вам скрин отправила, опять на температурных полях выдает ошибку
Ответил в ЛС. Эта ошибка исправлена 17.07.2017. Проверьте версию программы, в О программе должно быть
17.07.2017


Если версия правильная, вышлите на support проблемный файл.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 07 Август 2017, 14:19:19
Сейчас посмотрю, все, переустановили! Работает!
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 25 Август 2017, 14:12:37
В составе проектной документации при не выводится в таблицу подразделы. Ввожу их вручную. Вроде раньше выводились.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 25 Август 2017, 14:17:46
Часть выводится, а подразделы нет(
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Сергей Зуев от 25 Август 2017, 14:32:00
В составе проектной документации при не выводится в таблицу подразделы. Ввожу их вручную. Вроде раньше выводились.
Всё выводится.  В графе Наименование пишется Раздел, а потом в этой же графе пишется Подраздел. Если включен флаг Входит в ПД.

Это в штатном шаблоне. У вас там его вроде бы изменяли. Проверьте в Дизайн отчета на странице Sostav в MasterData31 для наименования должно быть
[ДосСостав."Razdel"]. [ДосСостав."Name"]

Попробуйте загрузить штатный шаблон.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 25 Август 2017, 14:42:45
Ничего я не меняла. Загрузили обновление 2.2 и все..не выводится
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 25 Август 2017, 14:45:53
Все так и написано, но в наименовании нет подраздела. Часть выводится, подраздел нет. Шаблон не меняла, меня устраивает он
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Сергей Зуев от 26 Август 2017, 09:49:24
Все так и написано, но в наименовании нет подраздела. Часть выводится, подраздел нет. Шаблон не меняла, меня устраивает он

Что-то у вас не так. Проверьте:
1. В форме ПЗ: Состав документации должны быть графы

Том (например "Том 6")

Обозн. раздела (например "Раздел 5")

Наименование раздела (например "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений ")

Обозн. подраздела (например "Подраздел 1")

Наименование подраздела (например "Система электроснабжения")

Шифр подраздела (например "ИОС1")

Входит в ПД - флажок для включения.

В результате в Отчете  в Составе проектной документации будет

Номер тома : Том 6

Обозначение:- наподобие  8734.024.2013-ИОС1

Наименование:

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений .
 
Подраздел 1. Система электроснабжения


Это в шаблоне ProjectDoc.fr3, поставляемом с программой. Но пользователь может изменить шаблон, загрузить другой через Пояснительная - Шаблон записки. И он будет постоянно загружаться. Загруженный шаблон отображается в статусной строке внизу  -Рабочий справочник ... Справочник радиации... Рабочий шаблон.

Если всё сходится - должно быть как положено.

И ещё - При Дизайне записки у поля "Наименование" есть вверху красный треугольник. Это означает, что у поля есть Событие.  События отражены на вкладке слева. И там должно быть для этого поля (оно называется  MemoNamePodr) событие MemoNamePodrOnBeforePrint.

На вкладке Код должен быть код этого события. Он формирует текст перед печатью:

procedure MemoNamePodrOnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  if (Trim(<ДосСостав."PodRazdel"> ) = '') or (<ДосСостав."PodRazdel"> = null) then
    MemoNamePodr.Text := <ДосСостав."Razdel">+'. '+ <ДосСостав."Name"> else
    MemoNamePodr.Text := <ДосСостав."Razdel">+'. '+ <ДосСостав."Name"> +'. '+ #13#10+ #13#10+ <ДосСостав."PodRazdel"> + '. ' +  <ДосСостав."NamePodr"> ;
     
end;

Вот в этот код и могли залезть чьи-то шаловливые ручки. Скорее всего местного программиста.

Иначе никаких объяснений нет.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Сергей Зуев от 02 Сентябрь 2017, 09:00:06
Все так и написано, но в наименовании нет подраздела. Часть выводится, подраздел нет. Шаблон не меняла, меня устраивает он

Что-то у вас не так. Проверьте:
1. В форме ПЗ: Состав документации должны быть графы

Том (например "Том 6")

Обозн. раздела (например "Раздел 5")

Наименование раздела (например "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений ")

Обозн. подраздела (например "Подраздел 1")

Наименование подраздела (например "Система электроснабжения")

Шифр подраздела (например "ИОС1")

Входит в ПД - флажок для включения.

В результате в Отчете  в Составе проектной документации будет

Номер тома : Том 6

Обозначение:- наподобие  8734.024.2013-ИОС1

Наименование:

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений .
 
Подраздел 1. Система электроснабжения


Это в шаблоне ProjectDoc.fr3, поставляемом с программой. Но пользователь может изменить шаблон, загрузить другой через Пояснительная - Шаблон записки. И он будет постоянно загружаться. Загруженный шаблон отображается в статусной строке внизу  -Рабочий справочник ... Справочник радиации... Рабочий шаблон.

Если всё сходится - должно быть как положено.

И ещё - При Дизайне записки у поля "Наименование" есть вверху красный треугольник. Это означает, что у поля есть Событие.  События отражены на вкладке слева. И там должно быть для этого поля (оно называется  MemoNamePodr) событие MemoNamePodrOnBeforePrint.

На вкладке Код должен быть код этого события. Он формирует текст перед печатью:

procedure MemoNamePodrOnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  if (Trim(<ДосСостав."PodRazdel"> ) = '') or (<ДосСостав."PodRazdel"> = null) then
    MemoNamePodr.Text := <ДосСостав."Razdel">+'. '+ <ДосСостав."Name"> else
    MemoNamePodr.Text := <ДосСостав."Razdel">+'. '+ <ДосСостав."Name"> +'. '+ #13#10+ #13#10+ <ДосСостав."PodRazdel"> + '. ' +  <ДосСостав."NamePodr"> ;
     
end;

Вот в этот код и могли залезть чьи-то шаловливые ручки. Скорее всего местного программиста.

Иначе никаких объяснений нет.

Объяснить было невозможно. Однако выяснилось, что действительно в некоторых проектах подразделы не выводились при правильном шаблоне.

Причина нашлась с большим трудом. Оказывается если в поле Имя раздела состава ПД в конце строки имеется неправильный символ (он виден в виде квадратика) подразделы действительно не выводятся. Откуда они взялись - непонятно, видимо из шаблона для Новых проектов.

Надо просто зайти в каждую строку и клавишей Backspace стереть последние невидимые символы.

В версии 2.10 это уже исправлено. Однако её пока дорабатываю, там очень много усовершенствований.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 21 Сентябрь 2017, 09:28:31
Добрый день! В ПЗ пункт 3.5.4 Сводные геометрические и теплозащитные характеристики выводится пустой, никаких таблиц нет и текста нет. В структуре ПЗ в программе все поле желтое и ничего нет(  А состав проектной документации меняю вручную. Вот эксперт нашел пустой пункт 3.5.4. Можно это быстро исправить? Должна быть таблица, а ее нет(
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Сергей Зуев от 21 Сентябрь 2017, 11:46:02
Добрый день! В ПЗ пункт 3.5.4 Сводные геометрические и теплозащитные характеристики выводится пустой, никаких таблиц нет и текста нет. В структуре ПЗ в программе все поле желтое и ничего нет(  А состав проектной документации меняю вручную. Вот эксперт нашел пустой пункт 3.5.4. Можно это быстро исправить? Должна быть таблица, а ее нет(
Пока потерпите. Готовлю версию 2.10 - там всё радикально переработано и перепроверяется.
Что касается состава ПД, где не отображались подразделы, то необъяснимая пропажа найдена:
Оказалось что в тексте Наименование раздела в конце попадал невидимый символ.

Надо просто то наименование раздела, у которого есть подраздел начать редактировать и в конце его стереть клавишей Backspace невидимый символ до буквы. И подразделы будут выводиться.

Пункт 3.5.4 не выводится потому, что вы в него ничего не написали. В структуре он даже выделен желтым, как важным. Напишите что-нибудь наподобие "Какое небо голубое" и текст появится.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 21 Сентябрь 2017, 12:22:57
Пункт 3.5.4 называется Сводные геометрические и теплозащитные характеристики. Что мне писать. Где брать эти характеристики, причем сводные? Походу здесь нужна какая то таблица сводная
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 21 Сентябрь 2017, 12:26:00
Небо голубое...напишу)) А где сводку брать?
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Сергей Зуев от 21 Сентябрь 2017, 15:11:39
Небо голубое...напишу)) А где сводку брать?
Так данные в таблицах все, Здесь только пояснения.
Чтобы не смущало слово "Сводные" откорректируйте название. Но правка сразу недоступна. Щелкните два раза по заголовку Формирование ПЗ и структура будет доступна для редактирования - появятся поля с пунктами. Туда лезть не надо.

Выделите пункт в дереве ПЗ и нажмите F2. Заголовок можно редактировать. Номера к нему появятся после щелчка по Принять. Назовите, например "Теплотехнические и геометрические характеристики". А в тексте напишите:

Теплотехнические и геометрические характеристики ограждающих конструкций приведены в следующих разделах.

Только не надо ничего в дереве перетаскивать и удалять - испортится всё содержание  тексты. Для того правка и спрятана.
Название: Re: реконструируемые здания
Отправлено: Ольга от 21 Сентябрь 2017, 15:35:51
Спасибо большое! Сделала.