Автор Тема: реконструируемые здания  (Прочитано 1839 раз)

Ольга

  • ***
  • Сообщений: 100
    • Просмотр профиля
реконструируемые здания
« : 23 Июнь 2017, 13:20:40 »
Скажите, как в программе считать ограждающие конструкции реконструируемых зданий. В СП формула для расчета 5.4. А в программе то как сделать?

Ольга

  • ***
  • Сообщений: 100
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #1 : 23 Июнь 2017, 13:25:57 »
Подумала и вспомнила, что вроде где то была галочка принять минимально допустимое. Я правильно мыслю?

Сергей Зуев

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 484
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #2 : 23 Июнь 2017, 14:22:34 »
Подумала и вспомнила, что вроде где то была галочка принять минимально допустимое. Я правильно мыслю?
Да, это в Ограждающие конструкции. Но доказывать правомерность применения надо самостоятельно. Это надо сделать в Структура ПЗ.

Ольга

  • ***
  • Сообщений: 100
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #3 : 30 Июнь 2017, 11:57:29 »
Подумала и вспомнила, что вроде где то была галочка принять минимально допустимое. Я правильно мыслю?
Да, это в Ограждающие конструкции. Но доказывать правомерность применения надо самостоятельно. Это надо сделать в Структура ПЗ.
Я не поняла! Что надо доказывать в структуре ПЗ?

Сергей Зуев

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 484
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #4 : 30 Июнь 2017, 13:27:10 »
Подумала и вспомнила, что вроде где то была галочка принять минимально допустимое. Я правильно мыслю?
Да, это в Ограждающие конструкции. Но доказывать правомерность применения надо самостоятельно. Это надо сделать в Структура ПЗ.
Я не поняла! Что надо доказывать в структуре ПЗ?
В структуре ПЗ находятся тексты, предваряющие расчетные таблицы. Вот там и надо написать пару строк, что здание реконструируемое, нормы не распространяются, поэтому приняты минимальные и т.п. Чтобы вопросов не было.

Ольга

  • ***
  • Сообщений: 100
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #5 : 03 Июль 2017, 12:11:37 »
Спасибо! Так наверное и сделаю!

Ольга

  • ***
  • Сообщений: 100
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #6 : 04 Июль 2017, 09:12:04 »
Кнопка новый проект не активна. Почему?

Сергей Зуев

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 484
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #7 : 04 Июль 2017, 12:08:07 »
Кнопка новый проект не активна. Почему?
Не знаю, почему у вас так. На эту кнопку вообще нет и никогда не было запретов.

Ольга

  • ***
  • Сообщений: 100
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #8 : 11 Июль 2017, 13:34:57 »
Подскажите как быть. У меня реконструкция производственного здания, но по конструктиву и этажности оно состоит как бы из 3 блоков. Все бы ничего, но вкладке объемно-планировочные данные при указания этажности не знаю как быть. Два блока один этаж с разной высотой, а один блок 3 этажа. Похоже мне надо делить его на 3 части? Объем отапливаемый не пойму как тогда рассчитается программой?

Сергей Зуев

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 484
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #9 : 11 Июль 2017, 14:36:18 »
Подскажите как быть. У меня реконструкция производственного здания, но по конструктиву и этажности оно состоит как бы из 3 блоков. Все бы ничего, но вкладке объемно-планировочные данные при указания этажности не знаю как быть. Два блока один этаж с разной высотой, а один блок 3 этажа. Похоже мне надо делить его на 3 части? Объем отапливаемый не пойму как тогда рассчитается программой?
Надо каждый блок записывать как "здание", соответственно называя.

Отапливаемый объем рассчитывается как сумма общественных (производственных) и жилых помещений. Это для случаев небольшого процента одних в других.

Ольга

  • ***
  • Сообщений: 100
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #10 : 07 Август 2017, 12:24:32 »
Посмотрите почту, я вам скрин отправила, опять на температурных полях выдает ошибку

Сергей Зуев

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 484
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #11 : 07 Август 2017, 14:11:29 »
Посмотрите почту, я вам скрин отправила, опять на температурных полях выдает ошибку
Ответил в ЛС. Эта ошибка исправлена 17.07.2017. Проверьте версию программы, в О программе должно быть
17.07.2017
  • Устранена ошибка, возникавшая после выбора пирога для плоского элемента температурного поля.


Если версия правильная, вышлите на support проблемный файл.

Ольга

  • ***
  • Сообщений: 100
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #12 : 07 Август 2017, 14:19:19 »
Сейчас посмотрю, все, переустановили! Работает!
« Последнее редактирование: 07 Август 2017, 14:35:46 от Ольга »

Ольга

  • ***
  • Сообщений: 100
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #13 : 25 Август 2017, 14:12:37 »
В составе проектной документации при не выводится в таблицу подразделы. Ввожу их вручную. Вроде раньше выводились.

Ольга

  • ***
  • Сообщений: 100
    • Просмотр профиля
Re: реконструируемые здания
« Ответ #14 : 25 Август 2017, 14:17:46 »
Часть выводится, а подразделы нет(