Автор Тема: Общая площадь наружных ограждающих конструкций  (Прочитано 735 раз)

kichnap

  • *
  • Сообщений: 31
    • Просмотр профиля
Почему в эту площадь программа не включает пол по грунту?

Сергей Зуев

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 475
    • Просмотр профиля
Почему в эту площадь программа не включает пол по грунту?
Полы по грунту не являются ограждениями, соприкасающимися с наружным воздухом.

Но в каком конкретно месте не включает? Полы по грунту отражаются в в площадях конструкций в энергопаспорте, если они имеются в здании.

ХЮМ

  • *
  • Сообщений: 48
    • Просмотр профиля
СП 50.13330.12, Приложение Б, Б.10 Отапливаемый объем здания: объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания - стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале.
 
Здесь нет никакого упоминания о "контакте с наружным воздухом".
 
И пол по грунту, если он принадлежит отапливаемому объему, обязательно входит в состав наружных ограждающих конструкций.

Сергей Зуев

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 475
    • Просмотр профиля
СП 50.13330.12, Приложение Б, Б.10 Отапливаемый объем здания: объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания - стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале.
 
Здесь нет никакого упоминания о "контакте с наружным воздухом".
 
И пол по грунту, если он принадлежит отапливаемому объему, обязательно входит в состав наружных ограждающих конструкций.

Еще раз прошу - в каком конкретном месте отчета он не входит в состав? Или имеется ввиду форма ввода "Ограждающие конструкции"?  Так они на отдельной вкладке "Полы".
Их нет на вкладке "Конструкции сводка". Она для сравнения нормативных и принятых сопротивлений. Но для полов по грунту сопротивления постоянные, установленные для зон. Там их незачем показывать.

Но теплопотери через полы по грунту рассчитываются и учитываются во всех показателях.


kichnap

  • *
  • Сообщений: 31
    • Просмотр профиля
Очень неудобно, что нельзя вставить картинки, чтобы сразу показать, что имеется ввиду.
Имеется ввиду непосредственно сам энергопаспорт.
Пункт "Общая площадь наружных ограждающих конструкций".

Сергей Зуев

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 475
    • Просмотр профиля
Очень неудобно, что нельзя вставить картинки, чтобы сразу показать, что имеется ввиду.
Имеется ввиду непосредственно сам энергопаспорт.
Пункт "Общая площадь наружных ограждающих конструкций".
Понял. Поднял старые заметки - суммирование площадей полов было указано не делать.
Видимо Вы пересчитали суммы, чего никому в голову не пришло делать.

Но сделаю сумму полов по грунту и общую сумму с ними. Но это оказалось сходу сделать непросто.

Ждите обновления, заодно поправилю вывод в вентиляции.