Теплотехника пересчитывается, электрика пересчитывается, водопотребление не пересчитывается (табличка пересчитываю группы -заполняю баланс по зданию), топливо не пересчитывается ( табличка сбор расходов топлива - виды топлива). Все пусто в программе по видам топлива и воде

Дина

  • ***
  • Сообщений: 117
    • Просмотр профиля
Re: Общие вопросы по 3 версии
« Ответ #91 : 16 Январь 2019, 09:54:20 »
Здравствуйте. Замечания от экспертизы:
1. В расчетах вместо математических операторов приведены, NtARsum, Sqrt, power ;
2. Не указана требуемая поперечная воздухопроницаемость ограждения
Подскажите, пожалуйста, что ответить?

Сергей Зуев

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 488
    • Просмотр профиля
Re: Общие вопросы по 3 версии
« Ответ #92 : 16 Январь 2019, 10:30:24 »
Здравствуйте. Замечания от экспертизы:
1. В расчетах вместо математических операторов приведены, NtARsum, Sqrt, power ;
2. Не указана требуемая поперечная воздухопроницаемость ограждения
Подскажите, пожалуйста, что ответить?

1. В расчетах везде приведены и "многоэтажные" формулы в графическом изображении и расшифровка "арихметики" в виде текстовой строки. Вот в тексте и используются обозначения функций, которые грамотный человек знает так же, как знаки "+" или "-".

2. Нормируемая и принятая воздухопроницаемость, а также  требуемое и принятое сопротивление воздухопроницанию указаны в подразделе Расчет сопротивления воздухопроницанию, в Сводных данных по воздухопроницанию в расчетной части и в Сравнение нормативных и проектных показателей ПЗ.